Denne her er ganske mørke-oransje, da tenker jeg: Burde vi ha hatt større hovedsikring?

IMG_20260322_115139.thumb.jpg.003731f53ff5392058524ca9ce6aa6f0.jpg

Anonymkode: 5c302...529

Videoannonse
Annonse
AnonymBruker
Skrevet

Nei.

Anonymkode: 5b923...bf1

AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (6 minutter siden):

Nei.

Anonymkode: 5b923...bf1

Takk for utfyllende og godt svar, alle mine bekymringer som blåst vekk. Hoi!

Anonymkode: 5c302...529

Skrevet (endret)

Det er ingen feil på hovedsikringen. Denne forskjellen har med hvordan sikringsskapet fordeler strømmen i huset deres å gjøre. Om dere vil endre på dette, må dere snakke med en elektriker som kan gjøre de riktige endringene i sikringsskapet for å fordele belastningen bedre.

Kort om faser:
Det kommer tre faseledninger inn til huset deres, men det går bare to faser ut til hver stikkontakt, kanskje med unntak av enkelte strømkrevende apparater som ladestasjon for bil. Hos dere ser det ut som at mesten alle strømforbrukerne(kontakter, apparater og lys) i huset deres er koblet til L1 og L2 og ingen til L3. Dette kan en elektriker endre på slik at noen er koblet til L1-L3, noen til L2-L3 og noen til L1-L2 slik at belastningen fordeles bedre på alle tre faser. Da blir noe belastning flyttet fra L1 og L2 til L3 og grafen vil se penere ut og hovedsikringen vil være stor nok.

Endret av aksase
  • Liker 1
AnonymBruker
Skrevet
AnonymBruker skrev (9 minutter siden):

Takk for utfyllende og godt svar, alle mine bekymringer som blåst vekk. Hoi!

Anonymkode: 5c302...529

Hva er det å bekymre seg over her...?

Hoi.

Anonymkode: 5b923...bf1

AnonymBruker
Skrevet
aksase skrev (33 minutter siden):

Det er ingen feil på hovedsikringen. Denne forskjellen har med hvordan sikringsskapet fordeler strømmen i huset deres å gjøre. Om dere vil endre på dette, må dere snakke med en elektriker som kan gjøre de riktige endringene i sikringsskapet for å fordele belastningen bedre.

Kort om faser:
Det kommer tre faseledninger inn til huset deres, men det går bare to faser ut til hver stikkontakt, kanskje med unntak av enkelte strømkrevende apparater som ladestasjon for bil. Hos dere ser det ut som at mesten alle strømforbrukerne(kontakter, apparater og lys) i huset deres er koblet til L1 og L2 og ingen til L3. Dette kan en elektriker endre på slik at noen er koblet til L1-L3, noen til L2-L3 og noen til L1-L2 slik at belastningen fordeles bedre på alle tre faser. Da blir noe belastning flyttet fra L1 og L2 til L3 og grafen vil se penere ut og hovedsikringen vil være stor nok.

Takk for et godt svar! Men med måten du sier det på er det ikke noe behov for jevnere belastning? Og er de tre fasene slik at man kan velge og vrake som man vil?

Anonymkode: 5c302...529

Skrevet
AnonymBruker skrev (1 time siden):

Takk for et godt svar! Men med måten du sier det på er det ikke noe behov for jevnere belastning? Og er de tre fasene slik at man kan velge og vrake som man vil?

Anonymkode: 5c302...529

Det kan være en fordel å få jevnet ut belastningen. Ingen akutt krise så lenge dere ikke har problemer med at hovedsikringene ryker, men det kan være lurt å spørre en elektriker om råd. Det vil uansett ikke bli helt likt. Fordelingen av belastningen vil variere med hvor i huset dere bruker strøm. Hvis du f.eks. slår på en kraftig varmeovn eller en støvsuger eller annet som bruker mye effekt i et rom som er tilkoblet L3, vil fordelingsbildet bli helt annerledes.