AnonymBruker Skrevet 15. oktober 2016 #1 Skrevet 15. oktober 2016 Vi har bodd i huset vårt i 7 år og alt det elektriske har vært problemfritt inntil for noen uker siden. Den ene lampen over kjøkkenbenken (lysstoffrør hvor det også er to stikkontakter) sier plutselig takk for seg. Etter det ryker den aktuelle sikringen hele tiden. Både stekovnen og kontakten til vannkokeren går på den sikringen og de kan ikke lenger brukes sammen. Siden dette har fungert utmerket i alle år tenker jeg det må ha noe med lampen å gjøre? Hva kan det være og er det noe vi kan ordne uten å ringe elektriker (litt trang økonomi for tiden, men må vi så gjør vi det selvsagt)? Det er forøvrig automatsikringer hvis det skulle ha noe å si. Anonymkode: 2a41b...9ae
Minya Skrevet 15. oktober 2016 #2 Skrevet 15. oktober 2016 (endret) Høres ut som det armaturet som har sagt takk for seg har fått en jordfeil eller ihvertfall en annen feil som fører til kortslutning på kretsen. Hvis du kan koble fra det armaturet, prøv så å sette på stekeovn og vannkoker samtidig. Hvis sikringen da holder, må du bare ha et nytt armatur over kjøkkenbenken. Det bør innstalleres av elektriker, eller ihvertfall av en dere kjenner som har bakgrunn i elektroinnstallasjon fra før hvis dere har lite peiling. Hvis sikringen fortsatt ryker om du klarer å koble fra armaturet, kan jordfeilen ligge i selve kretsen, og da må du uansett ha en elektriker inn i sikringskapet for å finne og fikse feilen. Det har ikke så veldig mye å si at det er automatsikringer, annet enn at de ofte flipper ved svakere feil enn de gamle skrusikringene, og så er de jævlig mye enklere å flippe på igjen. Endret 15. oktober 2016 av Minya
prt90 Skrevet 15. oktober 2016 #3 Skrevet 15. oktober 2016 Det der høres ganske brannfarlig ut, tror faktisk jeg hadde prioritert elektriker.. 1
AnonymBruker Skrevet 16. oktober 2016 #4 Skrevet 16. oktober 2016 Sikringer til stekeovn (teknisk kurs kjøkken) er av treg type. Når denne går slik du beskriver så er det kortslutning et eller annet sted (sannsynligvis i armaturet). Dersom armaturet ikke er løst og koblet til med støpsel, så gjør dere som følger: Legg ut begge sikringene til denne kursen (altså vipp over begge sikringene i sikringsskapet) slik at kursen ikke er spenningssatt, og ring elektriker på mandag. I dag bestiller dere en pizza eller no' til middag. Som @prt90korrekt påpeker så er dette akkurat nå brannfarlig når kursen er spenningssatt, derfor skal dere koble ut kursen ved å "slå av begge sikringene i sikringsskapet. Anonymkode: 7d1d1...bbf 2
AnonymBruker Skrevet 16. oktober 2016 #5 Skrevet 16. oktober 2016 Takk for svar dere. Vi kikket litt nærmere og det viste seg at det vi trodde var to stikkontakter som tilhører samme sikring (de er rett ved siden av hverandre, så vi bare antok det) faktisk tilhører to ulike sikringer, og den som har gått hele tiden har gått fordi vi overbelastet den da vi pga lampen m/stikkontakter som røyk flyttet apparatene over på den andre stikkontakten. Så, det var jo ikke rart den gikk hele tiden og det er ikke noe galt noe sted, vi må bare flytte apparatene til andre kontakter til vi har fått montert ny lampe med ny stikkontakt tilhørende den sikringen som faktisk tåler dem. Anonymkode: 2a41b...9ae
Minya Skrevet 17. oktober 2016 #6 Skrevet 17. oktober 2016 (endret) Hehe, da er det ikke rart at den stakkars sikringen har gått i hytt og pine. Hvis kretsen feks er 10A og dere har koblet på apparater som trekker mer enn 2200watt (eller hvor mye det nå er en 10A krets tåler), er det jo helt normalt at kretsen sier "Ooof" og stryker med. Hadde det samme problemet da vi innstallerte varmepumpa for noen år siden. 10A krets i stua, hvor det allerede gikk to svære datamaskiner, et stereoanlegg, tv og ymse lamper, så koblet vi på en varmempumpe som i oppstarten etter defrost trakk mer enn 2800W helt av seg selv. Ble noen dager med eliminasjonsmetoden før vi innså at det var den som var kjeltringen og den fikk en egen kurs på 16A helt for seg selv. Endret 17. oktober 2016 av Minya