AnonymBruker
Skrevet

Ka søren?

Anonymous poster hash: af238...c40

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Damp som utløser den kanskje?

Skrevet

Jeg kunne aldri ha døra til badet oppe når/etter jeg dusjet for da satte røykvarsleren igang! Noen varslere reagerer på damp slik som Baktusen skrev.

AnonymBruker
Skrevet

Hva slags røykvarsler er det du har ?

De gamle ioniske røykdetektorene reagerer som regel på damp. Om det er slike du har så bør du bytte de med optiske, seriekoblede (gjerne trådløse) detektorer.

 

Dessuten vil du gjøre lurt i å se litt på om taket rett utenfor badet faktisk er et bra sted å plassere røykdetektoren. Du må tenke på den naturlige luftstrømmen der du bor, og om røyk fra et branntilløp vil passere detektoren der den er plassert.



Anonymous poster hash: 9f7cb...962
Skrevet

Utløses av damp. Jeg har aldri hatt sånn selv, men har sett på enkelte hoteller at det står advarsel om at baderomsdøra må være lukket når man dusjer av hensyn til brannvarslingsanlegget. 

AnonymBruker
Skrevet

Brannalarmen som skal fange opp ulmebrann fanger opp partikler og går også ved vanndamp. Da vi monterte sto det i pakningen at den ikke skulle monteres utenfor baderom.

Anonymous poster hash: 9a523...1e1