Har balansert ventilasjon, og prøver å finne ut hvordan jeg regner ut hvor mye luftmengde det skal være her. Noen som har en formel?

Dvs, hvordan regner jeg ut dette:

Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når rommene eller boenheten er i bruk og minimum 0,7 m3 pr. time pr. m2gulvareal når rommene eller boenheten ikke er i bruk. 

Anonymkode: 696e9...95a

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Har du prøvd multiplikasjon? ;)

Skrevet

Du må regne kubikk. L x H x B = m3

Anonymkode: 17b5d...a34

Skrevet

Relativt enkel matte. 1,2m3 pr m2 når rommet er i bruk. Så har du en stue på 25m2 ganger du 1,2 med 25 og får 30m3 i timen. 

Når stua ikke er i bruk skal grunnventilasjonen være 17,5m3/time. 

Så må du lage et lite regneark med de forskjellige rommene og se luftbehov for hhv. bruk og tomt. Det er sjelden man bruker alle rom samtidig, så da må man finne et fornuftig snitt for å finne nødvendig kapasitet på aggregatet

Skrevet
newman01 skrev (1 time siden):

Relativt enkel matte. 1,2m3 pr m2 når rommet er i bruk. Så har du en stue på 25m2 ganger du 1,2 med 25 og får 30m3 i timen. 

Når stua ikke er i bruk skal grunnventilasjonen være 17,5m3/time. 

Så må du lage et lite regneark med de forskjellige rommene og se luftbehov for hhv. bruk og tomt. Det er sjelden man bruker alle rom samtidig, så da må man finne et fornuftig snitt for å finne nødvendig kapasitet på aggregatet

Kan det stemme? Ifølge min innreguleringsrapport er luftmengde på soverom nå innregulert til 45m3. Soverommet er på 8,2m2. Med ditt regnestykke blir det 9,84. Hjelper heller ikke om jeg legger til takhøyde for å få rommet omgjort til kubikk. Da kommer jeg til 23,6. Eller er 23,6m3 en mer riktig luftmengde?

Anonymkode: 696e9...95a

Skrevet

Det står jo pr m2 gulvareal, så å regne kubikk blir feil.

Anonymkode: 01081...a53

Skrevet
17 hours ago, AnonymBruker said:

Det står jo pr m2 gulvareal, så å regne kubikk blir feil.

Anonymkode: 01081...a53

Hvis du først skal kontrollere luftmengder opp mot myndighetskrav er det lurt å lese hele kapitlet... TEK17 §13-2

(2) Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.