Har nylig kjøpt et rekkehus oppført i 1983. Det er ikke gjort noen oppgraderinger siden det, og vi skal derfor pusse opp en god del. Er det noen som har erfaringer med hva som må gjøres i et hus med elektrisk anlegg fra 80-tallet? Er det tilstrekkelig å bytte sikringsboksen (det er pdd skrusikringer), eller må vi forvente totalrenovering av det elektriske anlegget? Vi må bestille en elektriker for befaring selvsagt, men hører gjerne deres erfaringer først.

Anonymkode: cc505...ce2

Videoannonse
Annonse
Skrevet

Hadde et hus fra 70-tallet. Byttet innmaten i sikringsskapet, la til et par kurser og det var det.  Så lenge ikke det er skader på det elektriske anlegget trenger man strengt tatt ikke å bytte det.

Skrevet

Kan være verdt å røske ned alt og begynne på nytt. 1983 hadde ikke krav om jordet anlegg andre steder enn bad og kjøkken. Kan være greit å få det i hele huset. De var vel også ganske glade i 10A sikringer og 1,5mm2 kabling. 

Litt mer fleksibelt med 16A kurser på 2,5mm2. Og så bør man se på muligheten for å øke kapasiteten på hovedinntaket. Om hovedsikringen er litt lav er det ikke alltid man får gleden av 25A eller mer til den 80-90cm store induksjonstoppen, og 32A til elbilen er bare å glemme :( 

Skrevet
newman01 skrev (8 minutter siden):

Kan være verdt å røske ned alt og begynne på nytt. 1983 hadde ikke krav om jordet anlegg andre steder enn bad og kjøkken. Kan være greit å få det i hele huset. De var vel også ganske glade i 10A sikringer og 1,5mm2 kabling. 

Litt mer fleksibelt med 16A kurser på 2,5mm2. Og så bør man se på muligheten for å øke kapasiteten på hovedinntaket. Om hovedsikringen er litt lav er det ikke alltid man får gleden av 25A eller mer til den 80-90cm store induksjonstoppen, og 32A til elbilen er bare å glemme :( 

Skjønner ikke så mye av dette😅 men hva kan man forvente i pris på noe sånt? Elbil-lading blir uansett ikke i tilkobling til huset. Men regner med at vårt strømforbruk kontra pensjonisten som vi kjøpte av er noe høyere.

Anonymkode: cc505...ce2

Skrevet

Skal du pusse opp huset er der like greit å bytte hele det elektriske anlegget. Det må uansett mye oppgraderinger til for å nå dagens standard. Jeg ville satt av rundt 120.000 til jobben, men hent inn flere tilbud på det dere trenger. Lag en liste over antall stikkontakter, brytere, hva slags hvitevarer ++ og få tilbud på samme omfang fra 2-3 firmaer. 

Anonymkode: c71ff...6d4

Skrevet
19 hours ago, AnonymBruker said:

Skjønner ikke så mye av dette😅 men hva kan man forvente i pris på noe sånt? Elbil-lading blir uansett ikke i tilkobling til huset. Men regner med at vårt strømforbruk kontra pensjonisten som vi kjøpte av er noe høyere.

Anonymkode: cc505...ce2

1,5mm2 og 2,5mm2 er tverrsnittet på kobberet i strømkabelen. Tynn ledning= lite strøm. 

Jordet anlegg håper jeg veit hva er. Anlegget nærmer seg 40 år, og det er en ganske god alder på elektrisk utstyr. Hvis dere uansett skal gjøre en del arbeid med huset ville jeg tatt det når man først er i gang. Ikke gunstig å sette igang med slikt etter at man er ferdig med å pusse opp vegger...  

Skrevet

Nå har vi mye eldre rekkehus da, fra 1970. Overtok 2 år siden, tok omtrent alt elektriske fra grunnen av. Det er fordi vi hadde utpåliggende strømkabler, og ønsket også å flytte strømskap, og vi flyttet flere vegger - så måtte flytte flere brytere. Totalt kom på over 100 tusen, der flytting av sikringsskap kom på 47. Vi i etterkant ønsket noen flere endringer og litt flere stikkontakter, så + forbedringer på 15 tusen ekstra. 

Omtrent enkleste fremgang, er jo å rive ned gamle vegger og gulv, og begynne derifra med helt nye gipsplater. Høres kanskje omfattende ut, men slik vi fant ut - og vi gjorde det meste selv - tar det faktisk mindre tid og krefter, enn å prøve å pusse ned, eller rive, eller fjerne gammelt tapet eller strie. Men det kommer selvsagt an på hvilken stand veggene er i, og hos oss, var det ikke isolert imellom rommene - noe vi ønsket, for å forbedre først og fremst lydisolering. Men poenga mitt er, hvis du først river ned vegger, så er det like greit å legge inn skjult elektrisk, med kabler i rør. Best for brannsikkerhet. 

Anonymkode: 4d7d1...f3b

Skrevet

Hadde nylig elkontroll, han anbefalte ikke å ha jording i stue eller soverom, men det kunne ikke være blandet. Tv/lampe etc har ikke jordet kontakt uansett.

Anonymkode: ab475...10b

Skrevet
AnonymBruker skrev (5 timer siden):

Hadde nylig elkontroll, han anbefalte ikke å ha jording i stue eller soverom, men det kunne ikke være blandet. Tv/lampe etc har ikke jordet kontakt uansett.

Anonymkode: ab475...10b

Jeg tror du har misforstått litt. Det er ingen i dag som ikke anbefaler jording, men hvis man har ujordede stikkontakter i stue, soverom og gang så blir det ikke feil på eltilsyn. Når ts skal pusse opp hele huset er det naturlig å oppgradere det elektriske systemet og da legger man i dag jording i alle rom som standard. Dagens kurser er større og kan dra mer strøm, blant annet fordi vi i dag bruker mye mer strøm enn på 70-tallet. Det gjelder dog først og fremst på kjøkkenet. 

Anonymkode: c71ff...6d4

Skrevet

Har et hus fra 70 tallet, hvor det elektriske er i god stand. Har kun oppgradert sikringskapet, hvor inntaksikring med måler ble flyttet ut i eget skap. Når kjøkkenet ble byttet ut, måtte det opp to nye kurser, til oppvask og stekovn. Ellers ble det brukt opp igjen det som var til lys og kjøleskap samt to stikk for kjøkkenbenk. Koketopp fikk nytt stikk med vakt innebygd. 