Gjest Anonym Bruker Skrevet 1. februar 2019 #1 Del Skrevet 1. februar 2019 (endret) Noen elektrikere "her" som kan fortelle hva som skal til å oppgradere fra 10 > 16 amp utv. kontakt Har en varmepumpe montert til utv. kontakt m/ 10 amp. kurs. Har ønske om montering av varmepumpe nr. 2 og er da blitt anbefalt å øke til 16 amp. Undres å hvor omfattende dette arbeide er , og evntl kostnader ? Må ein skifte /oppgradere 16 amp. på hele kursen ? Eller er det tilstrekkeleg å trekke inn nye kabler 2,5 mm "kun" til denne ene kontakten ? Endret 1. februar 2019 av Anonym Bruker Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Oppgitt78 Skrevet 1. februar 2019 #2 Del Skrevet 1. februar 2019 Det må trekkes ny kabel i hele kursen (som i dette tilfellet kun skal gå fra sikringsskap til varmepumpe). 1 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
AnonymBruker Skrevet 1. februar 2019 #3 Del Skrevet 1. februar 2019 Arbeid av denne typen har du ikke lov til å tuske med sjæl. Ring elektriker. og 'ja' kabel på hele kursen må trekkes i grovere dim enn du har hatt på 10A kursen. Anonymkode: 679c1...d07 1 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Husholdning1 Skrevet 1. februar 2019 #4 Del Skrevet 1. februar 2019 En 10A kurs er sannsynligvis ikke dimensjonert for mer enn 10A. Men det kan unntaksvis være dimensjonert for dette, og da er det mulig å trekke kabel videre fra den allerede eksisterende kontakten. En elektriker finner ut hva som må til. 1 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
AnonymBruker Skrevet 1. februar 2019 #5 Del Skrevet 1. februar 2019 Det er anbefalt at varmepumpen har en egen kurs på 15A, hvis dette er mulig. Man kan enten trekke inn ekstra ledninger i de eksisterende trekkerørene hvis det er plass (trekke to kurser i samme rør) eller spikre en kabelen utvendig fra sikringskap til varmepumpen. Anbefaler uansett at du kontakter en elektriker for befaring, da det kan variere fra bolig til bolig hva som er mulig å få til. Anonymkode: 21279...9a6 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sliten&kjørt52 Skrevet 1. februar 2019 #6 Del Skrevet 1. februar 2019 Hiv på ett utvendig dobbel støpsel på 16 A. Kursen, hvis ikke annen 16 A. ute. Småpenger, og utrolig kjekt å kunne drifte lite Sveiseapparat, Kompressor, etc. ute, IMO. -Fremmtidige behov... Evt. Håntværkere o.l. a. Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjest Anonym Bruker Skrevet 1. februar 2019 #7 Del Skrevet 1. februar 2019 (endret) Nei, hadde ikkje planer om å "tukle" med dette på egen hånd men få hyrt inn en elektriker. Nå er det flere rom i huset som tilsluttet kursen som eksisternde varmepumpa er tilkoblet, men stort sett bare lys og varmovner på omlag 500 >1000 W . Trudde det var tilstrekkeleg å få "trett inn " nye kabler til "kun den kontakten som går / leder til varmepumpe Endret 1. februar 2019 av Anonym Bruker Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjest Anonym Bruker Skrevet 1. februar 2019 #8 Del Skrevet 1. februar 2019 1 time siden, Oppgitt78 skrev: Det må trekkes ny kabel i hele kursen (som i dette tilfellet kun skal gå fra sikringsskap til varmepumpe). Ja, forstilte meg at det var tilstrekkeleg å trekke ny kabel m/ jord ifra sikringskapet og som går direkte til varmepumpe. Skjønner ikkje heilt at det skulle vera nødv. å trekke nye kabler til hele kursen som består av flere rom m/ lys og stikk-kontakter ? Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Oppgitt78 Skrevet 2. februar 2019 #9 Del Skrevet 2. februar 2019 (endret) 1 time siden, Anonym Bruker skrev: Ja, forstilte meg at det var tilstrekkeleg å trekke ny kabel m/ jord ifra sikringskapet og som går direkte til varmepumpe. Skjønner ikkje heilt at det skulle vera nødv. å trekke nye kabler til hele kursen som består av flere rom m/ lys og stikk-kontakter ? Varmepumpe skal vel i utgangspunktet helst ha egen kurs/sikring. Endret 2. februar 2019 av Oppgitt78 2 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
skrue Skrevet 2. februar 2019 #10 Del Skrevet 2. februar 2019 8 hours ago, Anonym Bruker said: Ja, forstilte meg at det var tilstrekkeleg å trekke ny kabel m/ jord ifra sikringskapet og som går direkte til varmepumpe. Skjønner ikkje heilt at det skulle vera nødv. å trekke nye kabler til hele kursen som består av flere rom m/ lys og stikk-kontakter ? Om du øker kapasiteten på en kurs må alt som sikringen sikrer dimensjoneres for den nye sikringen. Dvs alt fram til stikkontaktene. Det spiller ingen rolle om du maksimalt bruker 1000 watt andre steder, men det som spiller en rolle er om det skjer en feil i slikt utstyr som gjør at det feks begynner å trekke 12 A. Sikringen takler det, men ledningene i veggen gjør ikke nødvendigvis idet. 1 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
AnonymBruker Skrevet 2. februar 2019 #11 Del Skrevet 2. februar 2019 18 hours ago, Anonym Bruker said: Ja, forstilte meg at det var tilstrekkeleg å trekke ny kabel m/ jord ifra sikringskapet og som går direkte til varmepumpe. Skjønner ikkje heilt at det skulle vera nødv. å trekke nye kabler til hele kursen som består av flere rom m/ lys og stikk-kontakter ? Nei, og det er derfor det finnes elektrikere, som har en spesialisert utdannelse for å forstå seg på slike ting. Anonymkode: 6320c...072 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
AnonymBruker Skrevet 2. februar 2019 #12 Del Skrevet 2. februar 2019 40 minutter siden, AnonymBruker said: Nei, og det er derfor det finnes elektrikere, som har en spesialisert utdannelse for å forstå seg på slike ting. Anonymkode: 6320c...072 Det var ikke meningen å være frekk, altså. Selv har jeg elektro(nikk)-utdannelse, men innser at når det gjelder elektriske anlegg, er det elektrikerne som er ekspertene. De kjenner reglene, og det er gjerne en grunn til at disse reglene finnes. Anonymkode: 6320c...072 1 Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Husholdning1 Skrevet 2. februar 2019 #13 Del Skrevet 2. februar 2019 22 timer siden, Anonym Bruker skrev: Ja, forstilte meg at det var tilstrekkeleg å trekke ny kabel m/ jord ifra sikringskapet og som går direkte til varmepumpe. Skjønner ikkje heilt at det skulle vera nødv. å trekke nye kabler til hele kursen som består av flere rom m/ lys og stikk-kontakter ? Dette kan løses med en ny kurs. Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gjest Anonym Bruker Skrevet 3. februar 2019 #14 Del Skrevet 3. februar 2019 På 2.2.2019 den 21.02, Husholdning1 skrev: Dette kan løses med en ny kurs. Og den ny kurs legges "kun" til varmepumpe / utekontakt med 16 amp. sikring. Har skjult innstalasjon,og håper det er muleg å "føre ledninger" til nærmeste veggpunkt. Åpen instalasjon vidare til utv. kontakt. Meg bekjent så skal el. kabler dessuten ligge i rør igjennom betong / murvegger. Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…