AnonymBruker Skrevet 23. september 2017 #1 Skrevet 23. september 2017 Hei, vi har et relativt nyoppussa bad på 8 kvm med varmekabler som står på for fullt egentlig hele året. Hvor mye strøm kan de bruke? 5000 Watt? 10000 Watt? Aner ikke hva som er ytelsen...men det er garantert vår største strømbruker. Noen som kan regne seg frem til et tall i kroner og øre for året også? Anonymkode: 44dcf...f76
skrue Skrevet 24. september 2017 #2 Skrevet 24. september 2017 (endret) Gjetter maksimalt 2000 watt (2 kw). Om man regner 1 kr pr kwt hadde de blitt ca 17500 i året om den hadde stått på hele tiden på maksimal stryke. Det gjør den ikke. Endret 24. september 2017 av skrue 1
AnonymBruker Skrevet 24. september 2017 #3 Skrevet 24. september 2017 9 timer siden, AnonymBruker skrev: Hei, vi har et relativt nyoppussa bad på 8 kvm med varmekabler som står på for fullt egentlig hele året. Hvor mye strøm kan de bruke? 5000 Watt? 10000 Watt? Aner ikke hva som er ytelsen...men det er garantert vår største strømbruker. Noen som kan regne seg frem til et tall i kroner og øre for året også? Anonymkode: 44dcf...f76 Hvorfor har dere den på fult om sommeren? Anonymkode: 695c4...f2b
AnonymBruker Skrevet 24. september 2017 #4 Skrevet 24. september 2017 10 timer siden, AnonymBruker skrev: Hei, vi har et relativt nyoppussa bad på 8 kvm med varmekabler som står på for fullt egentlig hele året. Hvor mye strøm kan de bruke? 5000 Watt? 10000 Watt? Aner ikke hva som er ytelsen...men det er garantert vår største strømbruker. Noen som kan regne seg frem til et tall i kroner og øre for året også? Anonymkode: 44dcf...f76 Har dere nyoppusset bad med varmekabler uten termostat? Anonymkode: a90a9...61d
AnonymBruker Skrevet 24. september 2017 #5 Skrevet 24. september 2017 8 minutter siden, AnonymBruker skrev: Har dere nyoppusset bad med varmekabler uten termostat? Anonymkode: a90a9...61d Hva er forskjellen? Anonymkode: 695c4...f2b
AnonymBruker Skrevet 24. september 2017 #6 Skrevet 24. september 2017 1 time siden, AnonymBruker skrev: Hva er forskjellen? Anonymkode: 695c4...f2b Forskjellen på hva da? Varmekabler med og uten termostat? Er ikke det ganske innlysende? Om varmekablene styres med termostat skrur de seg av og på ettersom hvor varmt det er i rommet. Du bruker da bare akkurat så mye strøm som trengs for å holde den temperaturen du ønsker, og badet har jevn behagelig temperatur. Varmekablene står da ikke på full guffe hele året, slik TS snakker om. Om du ikke har termostat må du skru varmekablene av og på manuelt når du føler du har behov for det. Glemmer du å skru dem på får du iskaldt rom og gulv (i alle fall på vinteren), glemmer du å skru dem av bruker du masse ekstra strøm og får lett et bad som kan brukes som badstu. Termostat på varmekabler har vel vært vanlig siden 80-tallet eller tidligere, så det er ikke akkurat en ukjent teknologisk nyvinning. Relativt enkelt å ettermontere er det ofte også, og i forhold til hvor mye strøm som kan spares er det ganske rimelig. Det er derfor jeg stusser veldig over at TS har et relativt nyoppusset bad der hun sier varmekablene står på fullt hele tiden. Anonymkode: a90a9...61d 1
AnonymBruker Skrevet 24. september 2017 #7 Skrevet 24. september 2017 3 minutter siden, AnonymBruker skrev: Forskjellen på hva da? Varmekabler med og uten termostat? Er ikke det ganske innlysende? Om varmekablene styres med termostat skrur de seg av og på ettersom hvor varmt det er i rommet. Du bruker da bare akkurat så mye strøm som trengs for å holde den temperaturen du ønsker, og badet har jevn behagelig temperatur. Varmekablene står da ikke på full guffe hele året, slik TS snakker om. Om du ikke har termostat må du skru varmekablene av og på manuelt når du føler du har behov for det. Glemmer du å skru dem på får du iskaldt rom og gulv (i alle fall på vinteren), glemmer du å skru dem av bruker du masse ekstra strøm og får lett et bad som kan brukes som badstu. Termostat på varmekabler har vel vært vanlig siden 80-tallet eller tidligere, så det er ikke akkurat en ukjent teknologisk nyvinning. Relativt enkelt å ettermontere er det ofte også, og i forhold til hvor mye strøm som kan spares er det ganske rimelig. Det er derfor jeg stusser veldig over at TS har et relativt nyoppusset bad der hun sier varmekablene står på fullt hele tiden. Anonymkode: a90a9...61d Takk for svar, ble forvirra av det samme. Anonymkode: 695c4...f2b
Ullvott Skrevet 24. september 2017 #8 Skrevet 24. september 2017 Anbefalt effekt på gulvvarme på baderom er 100 - 150 W per m2. Hvis vi regner utfra et worst case scenario her, med 150 W, som står på døgnet rundt, så blir regnestykket slik. Forbruk per døgn: 150W/m2 * 8m2 * 24t/døgn = 28 800 Wt/døgn = 28,2 kWh/døgn Forbruk per år = 28,8 * 365 = 10 512 kWh/år Hvis det er 100W/m2, så blir totalsummen 7008 kWh/år. Prisen per kWh varierer mye gjennom året, pluss etter hvor du bor, hva slags strømavtale du har osv osv. Hvis vi gjør et overslag og sier at strøm og nettleie til sammen er 1 kr/kWh, så blir forbruket på 10 512 kroner per år. Hvis det er slik at varmekablene enten er av eller på full guffe, så sparer man enormt mye på å skru dem av i lange perioder. Hvorfor skal varmen stå på hele dagen når ingen er hjemme? Hvorfor skal den stå på hele sommeren, når det likevel er godt vær? Osv osv... 1
AnonymBruker Skrevet 24. september 2017 #9 Skrevet 24. september 2017 Takk for gode svar! Det er termostat på gulvvarmen, men vi bor på et kaldt og skyggefullt sted. De står for grunnvarmen i huset hele året. Anonymkode: 44dcf...f76